Taller del Profilux

  • Iniciador del tema Iniciador del tema Ernesto
  • Fecha de inicio Fecha de inicio
Estado
Cerrado para nuevas respuestas.
Hola,

HAce tiempo que no os visito, pero el acurio sigue viento en popa y gran parte de ello es por mi profillux.

Tengo un problema con la sonda de nivel y es que no funciona, cuando baja el nivel del augua, no envia señal al profi y por tanto no rellena.En el profilux aparece 1X aunque baje el nivel, ¿que puedo hacer?.
He probado a mover la boya con la mano y nada de nada.

Salu2.ANtonio

Si la sonda de nivel no le manda señal al profilux tiene toda la pinta de que está estropeada.

¿Has hecho algún cambio en la configuración?
 
Coño Ernesto, eso no se me había ocurrido. Pues te cuento, me he ido al programa y veo que en "estado actual de los sensores" (directo retardo), estando la boya sumergida me aparece marcado (en gris suavecito) las dos casillas de sensor 1 y las dos del sensor 2. Cuando levanto la boya se me desmarca la primera casilla de "sensor 1", el resto permanece marcadas. No obstante la bomba continua sin activarse, eso solo lo consigo a través de la opción de activación manual en la sección de funciones de los enchufes

¿te da alguna pista?

P.D.- De verdad que muchas gracias por las molestias que te estás tomando :satisfech

Viendo la pantalla de estado de la sonda de nivel, cuando al sistema le falta agua, en el estado actual de los sensores, aparece la casilla sin marcar. Al cabo de los segundos predeterminados, se activa la casilla de estado de los enchufes

[TodoMarino.com] Taller del Profilux
 
Pregunta de timers

¿es posible hacer funcionar algún temporizador como tal? es decir:

x tiempo on: x tiempo off
 
Pregunta de timers

¿es posible hacer funcionar algún temporizador como tal? es decir:

x tiempo on: x tiempo off

Todos los temporizadores funcionan así. Le dices la hora de encendido y la hora de finalización, incluso puedes decirle varios intervalos.

Ej.

Temporizador 1 :

Inicio --> 12.00 Fin --> 14.00
Inicio --> 18.00 Fin --> 22.00

El ciclo sería:

12.00 hasta 14.00 encendido
14.00 hasta 18.00 apagado
18.00 hasta 22.00 encendido
22.00 hasta 12.00 apagado


Luego solo tienes que asociar en el menú de enchufes el enchufe Sx es Temporizador 1.

;)
 
Última edición:
Hola Ernesto

pero eso son solo dos ciclos.

debe ser por ejemplo 30 seg on: 30 min off y asi todo el dia todos los dias.
 
quiero que me dosifique algo cada media hora. tres segundos cada media hora durante todo el dia
 
quiero que me dosifique algo cada media hora. tres segundos cada media hora durante todo el dia

uff, eso me huele a peristáltica. :super_com

veamos, tu necesitas 48 (cada media hora)

Cada temporizador podemos tener 8 dosis, por lo que necesitamos 6 temporizadores.

Luego podemos asociar 2 a 2 con una función lógica, ya tenemos 3 funciones.

Seguidamente, juntamos otras 2 funciones con otra función lógica y finalmente esta con otra.

Creo que podría funcionar.

finalmente asociamos el enchufe a esta función
 
Última edición:
como asocias las funciones? y estas a un enchufe?

de todas formas así me como todos los temporizadores y no es interesante. lo suyo sería hacerlo solo con uno.
 
como asocias las funciones? y estas a un enchufe?

Te vas a Programación Lógica,

G1
Temporizador 1
Temporizador 2
OR

G2
Temporizador 3
Temporizador 4
OR

G3
Temporizador 5
Temporizador 6
OR

G4
Programación Lógica 1
Programación Lógica 2
OR

G5
Programación Lógica 3
Programación Lógica 4
OR

Luego en enchufes asocias el enchufe que quieras a (ej S6) a Programación Lógica 5

de todas formas así me como todos los temporizadores y no es interesante. lo suyo sería hacerlo solo con uno.

para eso están las peristálticas.

;)
 
Gracias Ernesto, lo intentare.

Pero las peristalticas del profi tampoco puedo programarlas de esta forma, solo admiten 24 ciclos
 
sonda de nivel sigue rota

Hola,

Como os dije, la sonda de nivel no me mandaba señal al profilux, pero no era cierto, porque he llavado la sonda a Santaren, la tienda donde la compre y la ha probado en su profi y la sonda va bien en el suyo porlo que entiendo que sera el profi el que no lee en esa entrada.

QUe puedo hacer?.

Salu2.ANtonio
 
Hola,

Como os dije, la sonda de nivel no me mandaba señal al profilux, pero no era cierto, porque he llavado la sonda a Santaren, la tienda donde la compre y la ha probado en su profi y la sonda va bien en el suyo porlo que entiendo que sera el profi el que no lee en esa entrada.

QUe puedo hacer?.

Salu2.ANtonio

¿tienes otra entrada para probar? Si no la tienes puedes pedirle a la tienda que te deje una de prueba o un cable

;)
 
he probado

Muy buenas de nuevo,

he probado a conectar la sonda de temperatura en esta entrada y me sale error.Tambien he probado con un cable de doble es decir para dos sondas de nivel y nada de nada.

Como puedo actualizar el software del profi? tengo el 3.08 y quizas si lo actualizo puede que se corrija el error.Siento a etas alturas no saber cambiarlo pero es asi.

Salu2.ANtonio
 
Muy buenas de nuevo,

he probado a conectar la sonda de temperatura en esta entrada y me sale error.Tambien he probado con un cable de doble es decir para dos sondas de nivel y nada de nada.

Como puedo actualizar el software del profi? tengo el 3.08 y quizas si lo actualizo puede que se corrija el error.Siento a etas alturas no saber cambiarlo pero es asi.

Salu2.ANtonio

Hola,

en es post tienes como hacerlo, lo único sería cambiar a la última versión.

tienes todas las descargas

;)
 
Los talleres porque no se hacen tipo subforos en los que se puede preguntar sobre ello(profilux en este caso) es que de la forma que digo yo, se puede poner en el buscador y te encuentra si alguien ha preguntado algo, de esta manera hay ke leer mas de 100 paginas, si vas leyendo el hilo desde el principio esta bien, pero si tienes ke leerte todo desde el principio se te kitan las ganas, incluso de preguntar
 
Los talleres porque no se hacen tipo subforos en los que se puede preguntar sobre ello(profilux en este caso) es que de la forma que digo yo, se puede poner en el buscador y te encuentra si alguien ha preguntado algo, de esta manera hay ke leer mas de 100 paginas, si vas leyendo el hilo desde el principio esta bien, pero si tienes ke leerte todo desde el principio se te kitan las ganas, incluso de preguntar

hola,

Arriba tienes una opción para poder buscar en este Taller directamente. Buscar en esta discusión
 
Dali

[TodoMarino.com] Taller del Profilux


Por fin ha llegado a nuestras manos el módulo para ProfiLux del sistema DALI

¿Qué es el sistema DALI?

La tarjeta de extensión PLM-DALI es capaz de controlar reactancias electrónicas o cualquier otro dispositivo dimeable (por ejemplo transformadores o lámparas de halogenuro) que lleven integrado el sistema de control DALI.

DALI es un interfaz de bus digital, y eso quiere decir que todos los dispositivos DALI se conectan a través de un único cable pareado. La diferenciación de los diferentes dispositivos conectados a ese cable se realiza a través de una asignación de una dirección independiente para cada dispositivo.


¿Qué ventajas nos ofrece el interfaz DALI con relación al interfaz 1-10V?

Las ventajas que nos ofrece este sistema son muchas, como por ejemplo:

  • El cableado es mucho más fácil ya que con 1 único cable se conectan todos los dispositivos
  • Con una única tarjeta de expansión PLM-DALI podemos llegar a controlar hasta 50 dispositivos independientes
  • Gracias al interfaz DALI de los dispositivos, se consigue el apagado al 0% (si nuestro sistema posee un interfaz 1-10V, se requiere el uso de un dispositivo externo para realizar el corte de la corriente eléctrica, como por ejemplo el EVG-AP).

Datos técnicos

- Podemos conectar hasta 50 dispositivos diferentes a una única extensión PLM-DALI

- Los dispositivos se pueden dividir en 16 grupos, cada grupo representa un canal de iluminación de ProfiLux

- El puerto DALI está aislado con protección galvanizada


Precios y disponibilidad

El precio recomendado de venta al público (IVA incluído) será de 58,39 Euros, y se empezará a comercializar a finales de Abril del 2009
 
problemilla con la iluminación

hola a todos,

Bueno al final me compre el pack Profilux Profiset D + Simu L que por fin lo tengo en casita. Estoy haciendo unas pruebas y me ocurre una cosa que no entiendo muy bien y igual alguno de vosotros que ya controlais del tema o el propio GHL me pueda echar una mano.
Os pongo en antencedentes del equipo y de como tengo realizadas las conexiones: Tengo una pantalla Sirocco 6x54 de la cual salen dos enchufes uno para cuatro 4 lamparas y otro para 2, ambos estan enchufados a S1 y S2 respectivamnete. De la pantalla tengo un conector tipo RJ45 de 6 contactos que conecto a L1-L2 y otro del SIMU del mismo tipo que conecto a L2-L3. Lo que ocurre es que estoy intentado que se enciendan exclusivamente las lamparas que son dos y no hay forma. Si no se encienden las de 4 lamparas aunque sea con un minimo de intensidad no se encienden las de dos. Es mas, teniendo 100% de intensidad a las 4 lamparas y un 0% a las de 2, estas ultimas se encienden automaticamente aunque sea con un minimo de intensidad. Es normal este funcionamiento?? estoy haciendo algo mal?? :sorpresa:sorpresa

Perdonar toda esta chapa pero queria intentar explicarme bien, y sobre todo muchas gracias por vuestra ayuda.
salu2
 