Taller del Profilux

  • Iniciador del tema Iniciador del tema Ernesto
  • Fecha de inicio Fecha de inicio
Estado
Cerrado para nuevas respuestas.
hola Amonserrat,

en el modo operativo y tiempo de reacción tienes puesto ATO con 2 sensores.

supongo que quieres que cuando el nivel baje se encienda en enchufe 1, si es así tienes que poner Auto top off

¿lo has probado?
 
Esta es la configuración para una única sonda de nivel
Tengo como relleno una dosificadora, por eso está el tiempo máximo en 35 minutos
[TodoMarino.com] Taller del Profilux
 
Hola a todos,

Lo primero quiero presentarme, soy un intruso del mundo dulce. Llevo bastante tiempo leyendo el taller en la sombra intentando aprender sin molestar. Por cierto, felicidades por el taller, creo que es la información más completa sobre este tema en toda la red, bueno no lo creo, estoy seguro.

Bueno, he comprado un Profilux II Ex (de hecho me llegó ayer) y tengo algunas dudas las cuales os estaré eternamente agradecido si me las podéis solucionar. El tema está en que no se si es posible utilizar los puertos S para conectar regletas de enchufes normales y corrientes.

Lo que quiero es conectar una electrovalvula para controlar el pH, el calentador, el cable calefactor y el filtro pero desconozco si con una regleta normal el Profilux es capaz de cortar en un momento dado el calentador por ejemplo o el filtro.

¿Es obligatorio disponer de esa regleta? ¿Que ventaja me da respecto a una de toda la vida?

En caso de no ser obligatorio no se como tengo que conectar esta regleta al Profilux, entiendo que necesito algún cable especial con el conector de estos puertos y soldarlo a algún sitio de la regleta. La verdad es que con el dinero que llevo gastado lo mismo me dan 100 euros más pero me gustaría saber cual es la ventaja cualitativa de la regleta si es que la hay.

Muchas gracias a todos y perdón por el ladrillo
Saludos
 
Hola buenas, queria preguntaros como configurar mi sonda de nivel para en caso de que el agua llegue a esta (rebosamiento) el enchufe al que este asignado se corte, porque sera el de la bomba de subida.
en mi sistema tengo dos sondas de nivel una que ya tengo instalada para el relleno del agua y la otra seria esta. Osea el enchufe siempre tiene que estar encendido y que solo se corte si el agua toca la sonda de nivel.
muchas gracias y un saludo
 
Hola a todos,

Lo primero quiero presentarme, soy un intruso del mundo dulce. Llevo bastante tiempo leyendo el taller en la sombra intentando aprender sin molestar. Por cierto, felicidades por el taller, creo que es la información más completa sobre este tema en toda la red, bueno no lo creo, estoy seguro.

Bueno, he comprado un Profilux II Ex (de hecho me llegó ayer) y tengo algunas dudas las cuales os estaré eternamente agradecido si me las podéis solucionar. El tema está en que no se si es posible utilizar los puertos S para conectar regletas de enchufes normales y corrientes.

Lo que quiero es conectar una electrovalvula para controlar el pH, el calentador, el cable calefactor y el filtro pero desconozco si con una regleta normal el Profilux es capaz de cortar en un momento dado el calentador por ejemplo o el filtro.

¿Es obligatorio disponer de esa regleta? ¿Que ventaja me da respecto a una de toda la vida?

En caso de no ser obligatorio no se como tengo que conectar esta regleta al Profilux, entiendo que necesito algún cable especial con el conector de estos puertos y soldarlo a algún sitio de la regleta. La verdad es que con el dinero que llevo gastado lo mismo me dan 100 euros más pero me gustaría saber cual es la ventaja cualitativa de la regleta si es que la hay.

Muchas gracias a todos y perdón por el ladrillo
Saludos

Bienvenido dinetutores,

si quieres que el profilux controle la regleta esta debe ser profilux, puedes elegir entre la digital (6 enchufes) o no (4 enchufes).

;)
 
Hola!
Me gustaría saber a partir de que version del profi(yo tengo 3.0.8) se pueden utilizar los controladores de ventiladores propelerbreze y si con un controlador se puede controlar un solo ventilador o varios(yo tengo 2 de 5 cada uno).
También he leido en el manual que se puedeenviar el profi a la casa para que lo actualicen y me gustaría saber cuanto tiempo tarday que coste tiene
un saludo
 
Hola!
Me gustaría saber a partir de que version del profi(yo tengo 3.0.8) se pueden utilizar los controladores de ventiladores propelerbreze y si con un controlador se puede controlar un solo ventilador o varios(yo tengo 2 de 5 cada uno).
También he leido en el manual que se puedeenviar el profi a la casa para que lo actualicen y me gustaría saber cuanto tiempo tarday que coste tiene
un saludo

hola pez,

realmente no se con que versión actúan los controladores, incluso no he visto ninguna referencia en el manual del producto. Yo los tengo y funciona de maravilla (tengo la 4.04).

Sobre el tema de que si puedes controlar dos tandas de ventiladores con un solo controlador pues tiene la pinta de que no, pero mejor que te conteste GHL.

Actualizar el profilux es fácil, ¿no tienes un ordenador?

;)
 
Gracias Ernesto por tu respuesta. Finalmente he pedido la regleta de 4. Espero que no me falte nada porque estoy deseando ponerme a toquetear el profilux ;D

Saludos
 
Hola!
Me gustaría saber a partir de que version del profi(yo tengo 3.0.8) se pueden utilizar los controladores de ventiladores propelerbreze y si con un controlador se puede controlar un solo ventilador o varios(yo tengo 2 de 5 cada uno).
También he leido en el manual que se puedeenviar el profi a la casa para que lo actualicen y me gustaría saber cuanto tiempo tarday que coste tiene
un saludo

Pues lo de la versión tampoco lo veo en los manuales. De todos modos no creo que se necesite ninguna versión especial para poder utilizar el PropellerControl y así regular la velocidad de los ventiladores

A ver, si tienes 2 grupos de ventiladores de 5 unidades, en teoría necesitarás 2 controladores ya que la funte de alimentación va de la corriente general al PorpellerControl, y los ventiladores se enchufan al PropellerControl. Si quieres utilizar 2 grupos de ventiladores con un único Propellercontrol, necesitarás algún tipo de enchufe doble para dar corriente a los 2 grupos de ventiladores.

Además el problema radica en la carga eléctrica que tendrá que soportar el transformador, ya que creo que se te sobrecalentará si a un sólo transformador le aplicas la carga de los 10 ventiladores.

De todos modos te lo comprobaré y te miraré las cargas máximas.

En cuanto a la actualización por ahora es gratuita. Simplemente el cliente corre con los gastos de envío. Genralmente y dependiendo de los transportistas, si se puede sería de un día para el otro o máximo 2 días.
 
Última edición:
Averia en el modulo EVG-AP

Me podéis confirmar la avería de este módulo.

La pantalla dimeable permacece siempre encendida (cuando llega la hora de apagarse), pero con una intensidad muy baja, desconecto el cable L1/L2 y la pantalla se enciende al 100%.
He probado también con el profi en Light Scenarios y no hay forma de poder apagar la pantalla.
He probado a conectarla en otros puertos y siempre permanece la pantalla encendida al mínimo.

LLevo dos años con el Profi y me ha funcionado todo de maravilla... hasta ahora.

¿Alguna idea??
 
A ver si me podeis ayudar, acabo de comprar a un compañero del foro un profiluxII plus, con sensor de nivel óptico, sonda temperatura, barra de leds Simu-L, regleta digital de 6 enchufes, un cable extensor y divisor y alguna cosilla más.
Mi intención es controlar por el momento la temperatura, dimear la pantalla (ZenitII dimeable adaptada al profi), el nivel de agua para realizar un relleno automático, dos bombas tunze regulables, la barra de leds y el PH.
Según tengo entendido solo necesitaría la sonda de PH, los cables para las tunze, un divisor más para conectarlas, pero no sé si puedo conectar en el otro puerto la pantalla y la barra de leds (me parece que esta última utiliza los dos canales)
Si creeis que necesito más cosas hacedmelo saber porque voy un pelín perdido.
Gracias a todos
 
Me podéis confirmar la avería de este módulo.

La pantalla dimeable permacece siempre encendida (cuando llega la hora de apagarse), pero con una intensidad muy baja, desconecto el cable L1/L2 y la pantalla se enciende al 100%.
He probado también con el profi en Light Scenarios y no hay forma de poder apagar la pantalla.
He probado a conectarla en otros puertos y siempre permanece la pantalla encendida al mínimo.

LLevo dos años con el Profi y me ha funcionado todo de maravilla... hasta ahora.

¿Alguna idea??

hola Manuel,

tiene pinta de que el relé no funciona correctamente, pero esperemos a que GHL nos oriente.

;)
 
A ver si me podeis ayudar, acabo de comprar a un compañero del foro un profiluxII plus, con sensor de nivel óptico, sonda temperatura, barra de leds Simu-L, regleta digital de 6 enchufes, un cable extensor y divisor y alguna cosilla más.
Mi intención es controlar por el momento la temperatura, dimear la pantalla (ZenitII dimeable adaptada al profi), el nivel de agua para realizar un relleno automático, dos bombas tunze regulables, la barra de leds y el PH.
Según tengo entendido solo necesitaría la sonda de PH, los cables para las tunze, un divisor más para conectarlas, pero no sé si puedo conectar en el otro puerto la pantalla y la barra de leds (me parece que esta última utiliza los dos canales)
Si creeis que necesito más cosas hacedmelo saber porque voy un pelín perdido.
Gracias a todos

Por lo que veo necesitas un puerto L mas, ya que como dices utilizarías L1/L2 para las tunze y el L3/L4 para el Simu-L (canal 1 con LEDs rojos y canal 2 con LEDs azules-blancos).

Tienes varias opciones para ampliar los puestos L.

PLM-2L4S (2L + 4S)
PLM-4L (4L)
eXtended Upgrade Kit (2L + Redox + Conductividad + 1 nivel)

;)
 
Ok, supongo que me decantaré por el pack ex porque en un futuro tambien tengo la intención de controlar la salinidad.
Gracias Ernesto
 
Me podéis confirmar la avería de este módulo.

La pantalla dimeable permacece siempre encendida (cuando llega la hora de apagarse), pero con una intensidad muy baja, desconecto el cable L1/L2 y la pantalla se enciende al 100%.
He probado también con el profi en Light Scenarios y no hay forma de poder apagar la pantalla.
He probado a conectarla en otros puertos y siempre permanece la pantalla encendida al mínimo.

LLevo dos años con el Profi y me ha funcionado todo de maravilla... hasta ahora.

¿Alguna idea??

Supongo que tendrás instalado el EVG-AP-2F en la pantalla, o sea, la plaquita que se encarga de cortar la corriente cuando el diemeado está a cero.
 
Ok, supongo que me decantaré por el pack ex porque en un futuro tambien tengo la intención de controlar la salinidad.
Gracias Ernesto

Pues si más adelante quieres controlar la Salinidad, y ya de paso el Redox, y necesitas una tercer puerto dimeable, lo más aconsejable es adquirir el Kit eXtended
 
Supongo que tendrás instalado el EVG-AP-2F en la pantalla, o sea, la plaquita que se encarga de cortar la corriente cuando el diemeado está a cero.

Hola GHL,

Si, así es, tengo montado el módulo EVG-AP. Ayer por la tarde provoqué varios apagados y encendidos quitando el enchufe de 220v y volviendolo a enchufar y....
vuelve a funcionar todo otra vez, cre que se quedó "pegado" el relé de corte. Bueno, a ver lo que dura.

Gracias a todos chicos.
 
Hola GHL,

Si, así es, tengo montado el módulo EVG-AP. Ayer por la tarde provoqué varios apagados y encendidos quitando el enchufe de 220v y volviendolo a enchufar y....
vuelve a funcionar todo otra vez, cre que se quedó "pegado" el relé de corte. Bueno, a ver lo que dura.

Gracias a todos chicos.

El problema es que una vez que se te ha "pegado", puede volver a pegarse. De todos modos, puede ser que no te vuelva a suceder, a veces le das un pequeño golpecito y ya yestá. Ya sé que no es la solución pero qué le haremos.
Si te da otra vez por pegarse, pues podemos cambiar la plaquita por otra nueva con los relés más potentes.
Saludetes
 
El problema es que una vez que se te ha "pegado", puede volver a pegarse. De todos modos, puede ser que no te vuelva a suceder, a veces le das un pequeño golpecito y ya yestá. Ya sé que no es la solución pero qué le haremos.
Si te da otra vez por pegarse, pues podemos cambiar la plaquita por otra nueva con los relés más potentes.
Saludetes

OK. Gracias, esperemos que no vuelva a pasar
 