¡Hola! Soy nuevo con el Profilux. He instalado un Plus II, tengo una regleta de 6 enchufes digitales y dos sondas de nivel con un divisor. Me gustaría saber si se puede poner una sonda para que rellene el nivel y otra para que en caso de que el nivel baje más de la cuenta pueda cortar la luz de los enchufes para que no se quemen los motores al trabajar sin agua. Un saludo, gracias.
 
¡Hola! Soy nuevo con el Profilux. He instalado un Plus II, tengo una regleta de 6 enchufes digitales y dos sondas de nivel con un divisor. Me gustaría saber si se puede poner una sonda para que rellene el nivel y otra para que en caso de que el nivel baje más de la cuenta pueda cortar la luz de los enchufes para que no se quemen los motores al trabajar sin agua. Un saludo, gracias.

Hola y bienvenido,

Lo que quieres hacer si se puede (casi todo se puede en el profilux).

El nivel 1 lo pones como Relleno Automático y el enchufe donde está la bomba de relleno le pones Agua 1, cuando el nivel baje se activará hasta que el nivel vuelva a su sitio. También puedes controlar el tiempo que actúa el sensor.

El nivel 2 como Bomba de retorno y el enchufe de las bombas de retorno, Agua2, actuará si el nivel está correcto, si el nivel baja apagará el enchufe hasta que el nivel se corrija.

De todas formas hay que probarlo todo muy bien.

;)
 
Gracias por tu respuesta, antes de hacerlo tengo una nueva duda. ¿Se puede poner varios enchufes como agua 2 o solo uno? Porque quisiera que se pare todo en caso de que el nivel baje, es decir, las cuatro bombas que tengo del skimer, zeolita y bombas de retorno. Gracias
 
Gracias por tu respuesta, antes de hacerlo tengo una nueva duda. ¿Se puede poner varios enchufes como agua 2 o solo uno? Porque quisiera que se pare todo en caso de que el nivel baje, es decir, las cuatro bombas que tengo del skimer, zeolita y bombas de retorno. Gracias

Si se puede.
 
estoy intentado calibrar el rodox pero no encuentro donce hacerlo, ni en el profilux ni en el progra de control
 
Bueno, el otro día tuve un problema con mi profilux II plus. Estaba actualizando el finware a la versión 5 y en plena faena mi peque me quito el cable y el profilux se quedo muerto.

Pero tranquilo hay una solución que ofrece profilux para cargar de nuevo el finware. Este proceso no es tan fácil ya que hay que abrir el ordenador.

Bueno empezamos el proceso:

1.- descargamos un programa de Fujitsu llamado FMC16LX.zip que se encuentra en la web de profilux.

2.- abrimos el ordenador quitándole la parte superior y en la placa delantera hay que encajar un jumper. El conector es de 4 pins, pinchando el uno y el dos, se encuentran en la parte superior (arriba y a la derecha) de la placa, justo encima y a la izquierda del enchufe grande:

[TodoMarino.com] Taller del Profilux

Nota: el jumper debería de estar mas accesible para no tener que abrirlo tal y como pasa en un disco duro o un cdrom y ya de camino tendría que traer el jumper, se lo tuve que quitar a un cdrom para realizar la operación.

3.- Enchufamos el profilux al ordenador y a la corriente. Ahora el profilux está en modo receptivo.

4.- arrancamos el programa flash.exe

5.- cuando se inicie el programa veremos el siguiente cuadro: (puede cambiar en función de la versión)

[TodoMarino.com] Taller del Profilux

6.- Ahora hay que poner los siguientes ajustes:

Target Microcontroller ----- MB90F867
Crystal Frequency ---------- 4MHz
Hex File ---------------------- seleccionado la versión de finware
Vxxxxx.mhx que queramos.


7.- Si es necesario, selecciona el puerto COMM que utilicemos normalmente para nuestro ordenador, para eso hacemos clic en Set Environment.

8.- ya esta todo configurado, ahora podemos iniciar la carga de firmware haciendo clic en Full Operation(D+E+B+P)

9.- a continuación contestamos OK al mensaje que nos aparece (se realiza un reset del ordenador)

[TodoMarino.com] Taller del Profilux

10.- el progreso de la actualización se mostrará de la siguiente forma:


[TodoMarino.com] Taller del Profilux


11.- ahora lo de siempre, bajo ninguna circunstancia presionamos el botón de Cancel o interrumpimos la electricidad.

12.- ya estamos en el final indicándonoslo con un mensaje de la actualización se ha realizado con éxito y confirmamos pulsando sobre OK


[TodoMarino.com] Taller del Profilux

13.- Finalizamos el programa, desconectamos el ordenador de la corriente, quitamos el jumper, cerramos el ordenador y conectamos a la corriente el profilux a la corriente.

14.- si todo fue bien que a mi me fue a la primera debería de arrancar como siempre mostrando el modelo de profilux II o profilux plus II y el número de la versión del nuevo firmware.

15.- conectar todas las sondas, enchufes, bombas, etc y ya esta.

Venga un saludo, Dani.:jedi_con_
 
Si lo mejor para aprender es que te pasen estas cosas XDXDXD

A mi me ocurrió algo parecido cuando actualice el P3 a la 5.00n, pero para el P3 se utiliza otro programa y además no hace falta lo del jumper.

;)
 
Si lo mejor para aprender es que te pasen estas cosas XDXDXD

A mi me ocurrió algo parecido cuando actualice el P3 a la 5.00n, pero para el P3 se utiliza otro programa y además no hace falta lo del jumper.

;)

Pues si es verdad, parece que en el 3 solucionaron este problema porque es un poco latazo tener que desmontarlo y tal.
:lloroso::lloroso::lloroso::lloroso::lloroso: mi pantalla no llegaaaaaa, se supone que salio el vierne y todabía no la tengo, me como de los nervios ::oscuro::
 
Pues si es verdad, parece que en el 3 solucionaron este problema porque es un poco latazo tener que desmontarlo y tal.
:lloroso::lloroso::lloroso::lloroso::lloroso: mi pantalla no llegaaaaaa, se supone que salio el vierne y todabía no la tengo, me como de los nervios ::oscuro::

¿Donde la has pillado?
 
¿Te ha llegado ya?

;)


Si, me llego ya,

La compre en tiendacuario.com la verdad es que la tienda me han dado un buen servicio, Isaac, el problema estuvo en fabrica se retrasaron un poco y lo enviaron ellos directamente, hoy me llamaron de fabrica pidiendo disculpa por el retraso, fue cosa del transporte, no de ellos, pero bueno ya esta aquí y es una pasada. Ya veremos como se comporta en el tema energético. En el tema calor cero ni por abajo ni por arriba, no tiene ventiladores ni nada, pero no desprende nada de calor es totalmente silenciosa.

[TodoMarino.com] Taller del Profilux

Detalle conexión Profilux

[TodoMarino.com] Taller del Profilux

Pantalla encendida.

La conexión para el cable de acero es perfecta, solo hay que meter el cable de 1,5 un par de centímetros o menos y ya esta la punta queda dentro, estéticamente queda muy bien. La configuración en el Profilux tanto de los dos canales como las simulaciones son sumamente sencilla. Por cierto estoy probando el dismeado ahora mismo porque no tenia cable y es una pasada, de momento el tema de nubes es lo que mas me impresiona :lokillo:
 
Última edición:
Hola que tal amigos tengo una pequeña dudilla y esque he puesto un reactor de calcio y no que que peristaltica poner porque las del porfilux no son de flujo continuo sino que maximo de funcionamiento son 15 minutos y se me plantea el problema de que peristaltica poner para el reactor por que ¿solo se pueden poner en el profilux las de profilux o existe alguna marca que se pueda enganchar al profilux que sea de caudal regulable y flujo continuo? si no es asi ¿cual teneis con el reactor de ca? (marca y modelo) estoy un poco perdido con eso

Saludos y gracias anticipadas
 
Hola que tal amigos tengo una pequeña dudilla y esque he puesto un reactor de calcio y no que que peristaltica poner porque las del porfilux no son de flujo continuo sino que maximo de funcionamiento son 15 minutos y se me plantea el problema de que peristaltica poner para el reactor por que ¿solo se pueden poner en el profilux las de profilux o existe alguna marca que se pueda enganchar al profilux que sea de caudal regulable y flujo continuo? si no es asi ¿cual teneis con el reactor de ca? (marca y modelo) estoy un poco perdido con eso

Saludos y gracias anticipadas

Hola,

puedes enchufar cualquier peristáltica, eso sí, debes controlarla con un enchufe (S1) del profilux asociado a un temporizador (Timer1) en el cual puedes ponerle el tiempo que quieras. Depende de la versión del firmware que tengas tendrás unas opciones u otras.
 
Si, me llego ya,

La compre en tiendacuario.com la verdad es que la tienda me han dado un buen servicio, Isaac, el problema estuvo en fabrica se retrasaron un poco y lo enviaron ellos directamente, hoy me llamaron de fabrica pidiendo disculpa por el retraso, fue cosa del transporte, no de ellos, pero bueno ya esta aquí y es una pasada. Ya veremos como se comporta en el tema energético. En el tema calor cero ni por abajo ni por arriba, no tiene ventiladores ni nada, pero no desprende nada de calor es totalmente silenciosa.

Ver el archivos adjunto 10563

Detalle conexión Profilux

Ver el archivos adjunto 10562

Pantalla encendida.

La conexión para el cable de acero es perfecta, solo hay que meter el cable de 1,5 un par de centímetros o menos y ya esta la punta queda dentro, estéticamente queda muy bien. La configuración en el Profilux tanto de los dos canales como las simulaciones son sumamente sencilla. Por cierto estoy probando el dismeado ahora mismo porque no tenia cable y es una pasada, de momento el tema de nubes es lo que mas me impresiona :lokillo:

jejejejeje, yo a día de hoy hace ya un mes que tengo instalada la S100 de 4 lineas con una configuración de 50% blancos de 10.000 y 50% actínicos. Los resultados en 1 mes son perfectos y tanto el color como el crecimiento son correctos.

Le doy un voto alto a la pantalla ;-)
 
Hola y gracias Ernesto

Con el enchufe S1 asociado a un temporizador solo regulo el tiempo de funcionamiento pero ¿y el caudal como lo regulo?

Para el Reactor de Ca es necesario que sea de flujo continuo y caudal regulable

Gracias y Un Saludo
 