consumo en bombas de subida

Buenas soy ing. electrica y tengo que decir que se tienen k hacer demostraciones para confirmarlo hay que dejarse de teorias y poner demostraciones con un watimetro, y hacer la prueba con la bomba en cuestion con la llave en la salida y no un video de otra bomba regulable. Cuando la bomba no es regulable lo que se esta haciendo es modificar las caracterisricas de la bomba en este caso bomba centrifuga, de modo q trabaje a nuestro antojo y aunque no estoy de acuerdo ni con Mikelxo ni con la demostracion, tengo una pregunta, se ha pensado en que modificar eso disminuira la vida útil de la bomba.Y de ese modo no estamos ganando nada.

Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
 
Mucho ingeniero hay por aquí, acabo de hacer una prueba con una red dragon con llave a la salida y los resultados son idénticos que con la tunze como era de esperar. Que desgaste adicional sufre la bomba??

Saludos
 
Última edición:
Mucho ingeniero hay por aquí, acabo de hacer una prueba con una red dragon con llave a la salida y los resultados son idénticos que con la tunze como era de esperar. Que desgaste adicional sufre la bomba??

Saludos

Ei compañero aquí si unos intentamos usar nuestros estudios para resolver dudas no deberías soltarlo en ese tono.

Intentemos tener paz, ya que todo lo expuesto se ha hecho con fin de resolver dudas.

No voy a postear más en el hilo porque nunca desde que estoy en el foro he entrado en ningun trapo, así que no voy a iniciar ningun tipo de discusión.

Solo recordar que si en algun momento he usado mis conocimientos en ingenieria fluidomecánica (me gano la vida con la ingeniería con eso me basta, no voy a decir si uno es mas o menos o si hay o no hay) ha sido con el fin de intentar solucionar dudas así que si ha habido algun malentendido lo siento.

Un saludo,

Jordi
 
sin ánimo de ofender a nadie, pero me fastidia que me molesto en hacer una prueba para despejar dudas y sale alguien a decir que no está de acuerdo con esa prueba y encima no explica porque no está de acuerdo. A mi que sea ingeniero eléctrico o barrendero no me preocupa, el movimiento se demuestra andando.

Saludos
 
Última edición:
buenas calmense que no es para tanto.la cosa. Una prueba no se hace de ahora asi y al minuto de la otra forma. No. Tiene que haber una prueba en el tiempo ya q en el momento en el que mides puede sucedes wue el motor se descompense pero q con un uso continuado vuelva a retornar a su estado inicial por tanto consumiendo lo mismo que antes pero forzando su mecanismo y recortando su vida útil. He visto la primera prueba pero no la segunda de la que hablas en otro post. Pero como dice jvila estamos aqui para ayudar y aprender. Y las pruebas o experimentos no son cuestion de minutos sino de algo mas, todo desde mi humilde opinion.
Un saludo

Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
 
Mikelxo tiene toda la razón. Llevo doce años trabajando en aguas residuales y de abastecimiento, y precisamente tomamos la bajada de consumo de una bomba como indicador de que la conducción está atascada o de que está fuera de curva, es decir, que se ha sobrepasado la altura máxima de bombeo.
Saludos.
 
Los resultados son muy interesantes, así como la discusión. Pero también quiero comentar (y romper una lanza a favor de la ingeniera) que creo que siempre hay que hacer pruebas y hacer un estudio con datos. ¡Un saludo!
 
A los buenos días:

Bueno, pues de una parte (en la que me incluyo) tenemos:

- Un motor eléctrico ASÍNCRONO. Creo que esto es determinante para cualquiera (titulos aparte).
- La teoría de la ciencia física.
- Pruebas empíricas (i): Las pruebas del laboratorio de Sicce, que puse en mi post, con todo lujo de detalles.
- Pruebas empíricas (ii): Las pruebas de Mikeltxo.
- Prueba empírica (iii): Que paso a comentar y que he realizado. Tengo dos bombas idénticas e igualitas, compradas al mismo tiempo, dos Red Dragon de Royal Exclusiv. Una de "subida" (de retorno del sump a la pecera, con una instalación un poquito "retorcida" y con una diferencia de altura de 1,6 metros). Otra sólo lleva el agua al refrigerador (que es contiguo y, la diferencia de altura es de unos 25 cms, más o menos). He monitorizado con el Profilux la intensidad (en el menú que monitoriza el "sistema de enchufes"): en el primer caso es de 0,30A y en el segudo de 0,47A. Otra evidencia clara como el agua.

De otra parte tenéis:
- Una oda a la ingeniería. La podría incluso compartir.
- Algún comentario no argumentado sobre la necesidad de hacer pruebas o estudios (¿Cuáles?), relegando la teoría (todas las ciencias la tienen, porque son su fundamento), y con aseveraciones que no contienen ni pruebas, ni teorías (por ejemplo, que un grifo implica un desgaste o minoración de la vida útil, bajo el entendido de que estamos hablando de un grifo de "regulación" en términos "discretos", no para cerrarlo y poner a funcionar las bombas.
- Ninguna prueba, estudio o teoría que demuestre o fundamente esta posición.



Al.
 
A los buenos días:

Bueno, pues de una parte (en la que me incluyo) tenemos:

- Un motor eléctrico ASÍNCRONO. Creo que esto es determinante para cualquiera (titulos aparte).
- La teoría de la ciencia física.
- Pruebas empíricas (i): Las pruebas del laboratorio de Sicce, que puse en mi post, con todo lujo de detalles.
- Pruebas empíricas (ii): Las pruebas de Mikeltxo.
- Prueba empírica (iii): Que paso a comentar y que he realizado. Tengo dos bombas idénticas e igualitas, compradas al mismo tiempo, dos Red Dragon de Royal Exclusiv. Una de "subida" (de retorno del sump a la pecera, con una instalación un poquito "retorcida" y con una diferencia de altura de 1,6 metros). Otra sólo lleva el agua al refrigerador (que es contiguo y, la diferencia de altura es de unos 25 cms, más o menos). He monitorizado con el Profilux la intensidad (en el menú que monitoriza el "sistema de enchufes"): en el primer caso es de 0,30A y en el segudo de 0,47A. Otra evidencia clara como el agua.

De otra parte tenéis:
- Una oda a la ingeniería. La podría incluso compartir.
- Algún comentario no argumentado sobre la necesidad de hacer pruebas o estudios (¿Cuáles?), relegando la teoría (todas las ciencias la tienen, porque son su fundamento), y con aseveraciones que no contienen ni pruebas, ni teorías (por ejemplo, que un grifo implica un desgaste o minoración de la vida útil, bajo el entendido de que estamos hablando de un grifo de "regulación" en términos "discretos", no para cerrarlo y poner a funcionar las bombas.
- Ninguna prueba, estudio o teoría que demuestre o fundamente esta posición.



Al.

:yb641[1]: :yb641[1]:
 
Buenas compañeros,

He pensado mucho en lo que decis, y creo comprender el porque pasa esto:

Adjunto un dibujo que he hecho para ayudar a la comprensión:

https://imageshack.us/photo/my-images/9/dsc0465f.jpg/

Uploaded with ImageShack.us

La clave es ver que el producto QxH se mantendra constante (aproximadamente) i por lo tanto la potència efectiva también se mantendra constante.

Pero resulta que la potencia de accionamiento (motor) depende también del rendimiento i este sigue la curba roja del dibujo adjunto.

Puede pasar que disminuyendo Q augmente H i el rendimiento tambien aumente (ENTONCES LA POTENCIA DE ACCIONAMIENTO SE REDUCE).

Por lo tanto, la potencia se puede reducir si al reducir el cabal aumentamos el rendimiento de la bomba, la qual cosa quiere decir que la bomba no trabajaba en su punto óptimo.

Pero pensad que pasaria si la bomba estuviera bien dimensionada i el punto de funcionamiento inicial se encontrara sobre el punto de rendimiento máximo; entonces al reducir el caudal la potencia de accionamiento augmentaria en lugar de reducirse.

Conclusión: no podemos afirmar lo que decis como una regla universal. Es possible que a alguien le pase lo que decis o a otro le pase lo contrario. Tot dependera del conjunto de factores: instal·lación, curbas características de la bomba, punto de funcionamento, etc.

Por tanto, cada caso merece un estudio particular para poder hacer una afirmación en un sentido o un otro.[/SIZE][/SIZE]

Con esto lo que intento es buscarle una explicación lógica al fenómeno, y no dejar que la gente crea que si cerramos por completo el paso del agua la bomba consumirá 0 W.

Sin querer desacreditar a nadie ni decir que yo tenga la verdad absoluta... intento hacerlo con la mejor intención posible.

Un saludo y espero que sea de utilidad!

Jordi
 
Última edición:
Hola:

MUY buen apunte el de jvila. Excepcional, pero:

PUNTO UNO: Cuando dije que:

"...bajo el entendido de que estamos hablando de un grifo de "regulación" en términos "discretos", no para cerrarlo y poner a funcionar las bombas..."

Me refería al absurdo que jvila menciona, encender la bomba para que no haga nada. Estamos hablando de un tramo de regulación del grifo definido, concreto y apropiado, suponiendo que nuestra bomba está bastante bien "dimensionada". Buscaba lo mismo que bien dice jvila:

Con esto lo que intento es buscarle una explicación lógica al fenómeno, y no dejar que la gente crea que si cerramos por completo el paso del agua la bomba consumirá 0 W.

PUNTO DOS: Me cabe discernir lo siguiente que dice el amigo jvila:

Pero pensad que pasaria si la bomba estuviera bien dimensionada i el punto de funcionamiento inicial se encontrara sobre el punto de rendimiento máximo; entonces al reducir el caudal la potencia de accionamiento augmentaria en lugar de reducirse.

Igual estás argumentando desde la hipótesis de una bomba centrífuga de velocidad FIJA (constante), pero pienso que, tal vez, siendo un dispositivo ASÍNCRONO la velocidad de giro VARIARÁ y la curva de rendimiento no permanece fija como tú la dejas y de esa forma. Creo que se modificaría, sería parecido a la resultante de un desplazamiento de tu curva de rendimiento (parecido a la resultante de como se mueve el régimen de un coche con las diferentes marchas). Esto cambiaría un poco las cosas ¿No? Pero admito poder estar equivocado.

Lo anterior sólo desde el punto de vista de un motor eléctrico asíncrono, desde el punto de vista de una bomba centrífuga tu exposición es, como dije, excepcional, salvo un pequeño detalle que someto a tu mejor criterio: la constancia del producto QxH (la resultante del producto y conforme vamos hacia la izquierda en la gráfica, disminuye, con lo cual atenúa o incluso compensa el efecto de la pérdida de rendimiento). En tu gráfica la curva H(Q), que responde muy bien a cómo se comportan nuestros modelos de bomba, muestra perfectamente lo que quiero decir. Pienso vamos, aunque admito también poder estar equivocado.

Creo que algunas gráficas comerciales, como las de TUNZE, o como estas muestran bien la relación entre potencia y Caudal.

O este otro enlace de la Uni de Servilla

donde podemos ver:

1.- La curva potencia-caudal típica (abajo a la izquierda): A menor caudal, menor potencia consumida.
2.- La relación rendimiento - caudal (abajo y a la derecha), que es igual que la tuya, sólo que en un motor ASÍNCRONO, como varían las rpm, creo que no deberíamos dejar la curva fija como tú haces, sino que se iría deformando y desplazando a la izquierda, dando una nueva función resultante.

Pero admito, como digo, poder estar en un error.

Y si alguien ha llegado hasta aquí, gracias.

Al.
 
Buenos días,

Muy buena aportación Torito, creo que todos tenemos parte de razón.

Como bien dices Torito al tratarse de un motor asíncrono la velocidad de giro puede variar, pero varia segun la carga aplicada, y muy muy poco..

Lo cual hace aumentar la intensidad que circula.... aunque eléctricamente hablando no soy un especialista y no estoy seguro.. por lo tanto podrías tener parte de razón.

En el caso del producto HxQ digo (aprox. constante) porque H y Q son "inversamente proporcionales" como dije en otro post no siempre tenemos una curva-linea perfecta.

Luego las graficas que veo de los fabricantes llego a la conclusión es que ellos diseñan las bombas para que se muevan en ese rango de curva...
si bien cuando aumenta el caudal a alejandonos del maximo rendimiento, aumenta la potencia consumida pero disminuye en picado la H entregada con lo que la potencia efectiva o útil es muy poca en relación a la consumida lo que quiere decir un rendimiento nefasto de la bomba.

Si se aprecia en sus graficas que a partir de la zona de máximo rendimiento, la curva de la potencia tiende a volverse más plana... aumenta ligeramente el consumo con el caudal, pero la altura entregada disminuye en picado (como se ve en las DRAINEX 600/601).

Lo ideal siempre es hacer funcionar la bomba en la zona donde altura H, caudal Q dan un rendimiento n óptimo. y tendremos una buena relación de potencia entregada con la consumida.

Un saludo a todos,
Jordi
 
Última edición:
Vaya.......pensé por un momento que me había metido en un foro de la NASA.....con tantos estudios sueltos y tanta ingeniería......jajajajajajajajaja......menos mal que es un foro de acuarios (por supuesto, el chascarrillo sin animo de ofender, claro está). La mayoría hemos leido el post y nos hemos quedado con algunas cosas como las vacas que miran al tren pasar...
Y digo yo...¿no hay soluciones mas simples como poner una boyita que corte la bomba de subida para evitar ese desborde que menciona el compañero?, o por ejemplo...¿no es mas sencillo aumentar la seccion de la bajada para que baje mas de lo que sube en cualquier condición?, ¿habeis contado con la suciedad de la bomba al mes de funcionamiento y su bajada de caudal?, en fin, pienso que estais haciendo mucho "experimento" en condiciones tipo, que luego, en la realidad se convierten en humo. La teoría es muy bonita para jugar en un laboratorio y poco efectiva cuando el señor Murphy entra en escena. De todas maneras se agradece el ver mentes pensantes que utilizan la materia gris y tratan de darle una explicación racional a las cosas en vez de ver el "Salvame Deluxe".
Saludos
 
Buenas,

creo que hay dos conceptos que están claros, por una parte el hidráulico:

- Tenemos claro que el caudal que circula por una tubería es el producto de la velocidad por sección de tubería. Cuando hacemos una restricción de caudal a la bomba hay dos posibilidades, hacerla en la salida de la bomba y por tanto tendremos una bomba trabajando a sobrepresión o hacerla en la aspiración, con lo que tendremos la bomba trabajando a depresión. Ambos modos de funcionamiento afectan de la misma manera al caudal que es capaz de mover la bomba, la velocidad del rotor disminuirá en la misma manera que la sobrepresión aumente hasta el punto en que queden igualadas, estableciéndose un régimen de funcionamiento indicado en la curva característica de la bomba, tanto en la relación caudal-altura como en la relación altura-potencia. Dado que las dos curvas tienen un elemento común que es la altura se podría establecer una relación caudal potencia.

- Por otro lado tenemos el aspecto eléctrico, cualquier motor asíncrono es regulable como bien dice torito variando la intensidad que circula por su bobinado. Esa sobrepresión o depresión que se produce en el rotor hace de regulador en la bomba, reduciendo el número de rpm y produciendo una circulación de corriente menor en el bobinado del estator.

Saludos
 
Vaya.......pensé por un momento que me había metido en un foro de la NASA.....con tantos estudios sueltos y tanta ingeniería......jajajajajajajajaja......menos mal que es un foro de acuarios (por supuesto, el chascarrillo sin animo de ofender, claro está). La mayoría hemos leido el post y nos hemos quedado con algunas cosas como las vacas que miran al tren pasar...
Y digo yo...¿no hay soluciones mas simples como poner una boyita que corte la bomba de subida para evitar ese desborde que menciona el compañero?, o por ejemplo...¿no es mas sencillo aumentar la seccion de la bajada para que baje mas de lo que sube en cualquier condición?, ¿habeis contado con la suciedad de la bomba al mes de funcionamiento y su bajada de caudal?, en fin, pienso que estais haciendo mucho "experimento" en condiciones tipo, que luego, en la realidad se convierten en humo. La teoría es muy bonita para jugar en un laboratorio y poco efectiva cuando el señor Murphy entra en escena. De todas maneras se agradece el ver mentes pensantes que utilizan la materia gris y tratan de darle una explicación racional a las cosas en vez de ver el "Salvame Deluxe".
Saludos


Pero que dices!!! deja ese narcótico que me mandaste el otro día, como era? mesudalapoya 500mg?? jajajajaja no estamos hablando de desbordamientos estamos hablando de consumos!!! monta en el tren y deja de mirar a las vacas.

Un abrazo!
 
Vaya.......pensé por un momento que me había metido en un foro de la NASA.....con tantos estudios sueltos y tanta ingeniería......jajajajajajajajaja......menos mal que es un foro de acuarios (por supuesto, el chascarrillo sin animo de ofender, claro está). La mayoría hemos leido el post y nos hemos quedado con algunas cosas como las vacas que miran al tren pasar...
Y digo yo...¿no hay soluciones mas simples como poner una boyita que corte la bomba de subida para evitar ese desborde que menciona el compañero?, o por ejemplo...¿no es mas sencillo aumentar la seccion de la bajada para que baje mas de lo que sube en cualquier condición?, ¿habeis contado con la suciedad de la bomba al mes de funcionamiento y su bajada de caudal?, en fin, pienso que estais haciendo mucho "experimento" en condiciones tipo, que luego, en la realidad se convierten en humo. La teoría es muy bonita para jugar en un laboratorio y poco efectiva cuando el señor Murphy entra en escena. De todas maneras se agradece el ver mentes pensantes que utilizan la materia gris y tratan de darle una explicación racional a las cosas en vez de ver el "Salvame Deluxe".
Saludos

El post se esta poniendo interesante, xk no te callas !!! como dice el Rey xD

Se empieza asi, siplemente con el ensayo error y al final se acaba en un centro ed I+D o k kieres k nos pongamos la bata en casa xD

Primero tendriamos k ver las caracteristicas de funcionamiento del motor y luego ver k pasa, es cierto cada bomba puede funcionar de una manera segun su curva de potencia pero el concepto es ese. si cierras el caudal al maximo la P es 0, mas o menos la percepcion es esa. la relacion es muy buena jvila me ha molado mucho, gracias.

puedes ver el consumo estrangulando la salida? en vez de la entrada, cosa k se dice k no se puede hacer.
 
Última edición:
bueno pues lanzo esta pregunta para los expertos en la física. para los no tan expertos como yo pues que apliquen la "logica" moderna, jejeje. os pongo en situacion; desde hace no hace mucho, he decidido de ahorrar para comprarme una bomba de subida regulable tipo Red Dragon III speedy, aparte de por su buena fama, lo k mas me gusta es que puedes regularla y así es mas facil equilibrar la bajada con la subida, ya sabeis, el coñazo de tener que estar cerrando/abriendo la llave de bajada para que el acuario no desborde etc.. la polemica surge cuando un amigo me comenta que con una bomba de caudal fijo tipo Red Dragon 6500, poniendole una llave de paso a la salida de esta y disminuyendo el caudal tambien disminuye el consumo de esta. lo veis logico? yo lo veo como si a un coche que va siempre a tope, le cojieramos un poco el freno de mano, el coche perderia velocidad, pero el consumo seguiria siendo el mismo o incluso mayor, eso sin contar el desgaste k podria provocar el el motor. despues del tocho, se abre el debate:

(se que mas de uno esta esperando para soltar otro tocho, jaja, que dios nos coja confesados...)

A ver Mikel, lee el post inicial, en negrita.........Y de lo del medicamento,jajajaja, te mando 2 cajas por Nacex dentro de un rato. ¡¡¡Y son las vacas las que miran al tren!!!

Simoncheli...no creo que me haga falta una explicacion del I+D y como funciona, respecto a lo de que me calle.....venga, me lo tomo como un chascarrillo mas. Yo los hago y tambien los acepto. Eso, si, los lenguajes de movil.....pufff.
Saludos
 
Última edición:
si cierras el caudal al maximo la P es 0, mas o menos la percepcion es esa. la relacion es muy buena jvila me ha molado mucho, gracias.

No no digo eso, eso no seria correcto, relee el post que yo no digo eso, jejeje.

Hay una cosa es que no tengo clara y en electricidad no soy experto... un motor asíncrono puede frenarse debido a la carga aplicada.. pero a ver entiendo que es correcto o que podria favorecer si de 1500 rpm se frena a unas 1450 rpm, pero seria del todo erroneo frenarlo a 750 rpm a traves de la carga aplicada eso creo que no es nada bueno es más el rendimiento del motor caeria en picado

Si lo que quiere hacerse es variar la velocidad se debe hacer a traves de un variador de frecuencia como llevan todas las bombas reguladas electronicamente.



Paso este enlace que en su página 14 y 15 del pdf explica lo que yo digo que reduciriamos la potencia consumida pero en realidad perdemos rendimiento.

"Limitaciones energéticas del método de regulación por estrangulamiento.

Aunque la potencia realmente consumida es menor y usted paga menos, la
cantidad de energía usada de forma útil es menor y usted derrocha energía,
que otro método permite usar de forma más racional."

Lo que hacen las bombas a las cuales giras un llave y sale menos caudal, es un by-pass, derivan el caudal fuera del tubo de impulsión.



Un saludo,
 
Última edición:
me esta encantando como se esta llevando a cabo el post, (con debates y de buenas formas) agradezco a todos los que estan colaborando y aplaudo a los que se estan calentando la cabeza en pos de la verdad. creo que entre todos se podra llegar al descubrimiento del fenomeno. asi todos aprenderemos "algo" de bombas, que al fin y al cabo para eso estamos aqui; para aprender entre todos los compañeros. lo dicho, mil gracias por vuestro tiempo y a seguir debatiendo....
 