Sin contar pantallas me salen 18 enchufes, ¿tendria que pedir aparte de la regleta que viene con el kit otras 3 base de enchufes Powerbar 6D-PAB , no?

Vamos a repasar:
  • Skimmer: te aconsejo un enchufe para él así podrás controlar su encendido y apagado
  • Bomba relleno de agua: 1 enchufe
  • Válvula soleniode para CO2: 1 enchufe
  • Ozonizador: 1 enchufe
  • Calentador: 1 enchufe por calentador si quieres controlar diferentes temperaturas
  • Enfriador: 1 enchufe
  • Reactor de zeolitas + calcio: 1 enchufe así van los 2 juntos y se paran para el cambio de agua. Si quieres que el reactor de zeolitas vaya a intervalos de tiempo, pues en este caso se necesita un enchufe para cada accesorio.
  • Bombas de retorno: todas en 1 enchufe a menos que las quieras controlar por separado, pero no creo que sea el caso.
  • Módulo SMS va enchufado a la corriente general
  • Bombas Tunze electrónicas: van a la corriente general ya que es el proceso de dimeado de ProfiLux quién las controla
  • ProfiLuxSimu: no necesita enchufe, toma la corriente del propio ProfiLux
  • Pantallas ATI: van a la corriente general ya que son las reactancias DALI las que cortan la corriente eléctrica

Fíjate que si únicamente paras las bombas de retorno, reactor de calcio y reactor de zeolitas durante el cambio de agua, pues puedes conectarlos todos en un mismo enchufe de ProfiLux

Vamos, si yo optaría por 2 Powerbar 6D-PAB como mucho
 
Gracias a los dos, Ernesto y GHL. :super_com

Ahora que ya se lo que tengo que comprar solo falta que lo vendan, ¿se sabe ya fecha exacta, de Dieciembre :temeroso:?

De momento os dejo tranquilos voy a liarme con el cuadro y cuando monte el Profi me imagino que alguna cosilla tendre que consultaros.

Lo dicho muchas Gracias :contento:
 
Gracias a los dos, Ernesto y GHL. :super_com

Ahora que ya se lo que tengo que comprar solo falta que lo vendan, ¿se sabe ya fecha exacta, de Dieciembre :temeroso:?

De momento os dejo tranquilos voy a liarme con el cuadro y cuando monte el Profi me imagino que alguna cosilla tendre que consultaros.

Lo dicho muchas Gracias :contento:

Pa eso estamos ;-)

Pues la disponibilidad de ProfiLux 3 creo que será para Enero, depende de cómo les vaya la demanda en Alemania. Cuando se confirmen los pedidos ya se dirá algo
 
Al final lo que lleva diciendo Ernesto desde Octubre, para Reyes.:desquicia

A ver si es que Ernesto tiene contacto directo con lo Alemanes:jedi_con_XD.

Bueno, pues paciencia y pa Enero:no_me_hac
 
Al final lo que lleva diciendo Ernesto desde Octubre, para Reyes.:desquicia

A ver si es que Ernesto tiene contacto directo con lo Alemanes:jedi_con_XD.

Bueno, pues paciencia y pa Enero:no_me_hac

Contacto, contacto....te a mi hermano, pero poco podrá hacer. XDXDXDXDXD
 
Una consulta para actualizar mi profilux II plus al profilux III y además poder controlar el redox y conductividad que necesito??
Hay algún kit que contemple esta actualización??
 
Una consulta para actualizar mi profilux II plus al profilux III y además poder controlar el redox y conductividad que necesito??
Hay algún kit que contemple esta actualización??

Tienes 2 opciones:
  • Kit de actualización eXtended: Actualiza el ProfiLux Plus II a ProfiLux Plus II eX, o actualiza el ProfiLux 3 a ProfiLux 3 eX (actualizas tu ProfiLux con controlador de Redox, conductividad, 2ª entrada sonda de nivel, y 1 puerto de 2 canales dimeables 1-10V
  • Adquirir una extensión PLM-CondS-Redox

Más información:
 
Con el LBF AP ¿se pueden llevar 2 reactancias de dos tubos?

"Dispositivo para el control de la iluminación, conexión de 1 ó 2 grupos de reactancias dimeables. Por un extremo tiene la entrada para los cables 1-10V que vienen de las reactancias y por el otro lado tiene salida para la conexión directa al interfaz 1-10V del ProfiLux. Este dispositivo no tiene control sobre el encendido/apagado de las iluminaciones"

Donde pone + - 10v que hay 4 entradas para cables
Si se conectan las cuatro entradas (2 por cada reactancia) el profilux¿ lo entendería como un canal de luz con 4 tubos de iluminación o como 2 canales de luz con 2+2 tubos?

Me intento explicar

Canal 1 de iluminación con 4 tubos

ó

Canal 1 de iluminación con 2 tubos
Canal 2 de iluminación con 2 tubos

Saludos
:contento:
 
Canal 1 de iluminación con 4 tubos

ó

Canal 1 de iluminación con 2 tubos
Canal 2 de iluminación con 2 tubos

Saludos
:contento:

El dispositivo tiene 4 entradas: Canal 1 (+) y (-), Canal 2 (+) y (-)
Te dimeará todo lo que le metas por cada canal, me explico:

Si pillas 2 reactancias y unes los 2 positivos en 1 sólo cable y éste lo conectas al Canal 1 (+), te dimeará las dos reactancias conjuntamente a través del canal impar del ProfiLux.
Si por ejemplo tienes 3 reactancias, dos las unes por el Canal 1 y la otra por el Canal 2, pues tendrás 2 canales de dimeado.
No importa excesivamente la cantidad de reactancias que pongas para cada canal, ya que únicamente lo que hace es dimear
 
Hola, tengo un par de preguntitas a ver si me podeis ayudar, la primera es que si hay corte de luz se va toda la memoria del profi y luego hay que volver a calibrar sondas, etc.. o no pasa nada.
Y la segunda es que no se cada cuanto tiempo tengo que hacer el mantenimiento de la sonda de ph ni el procedimiento para hacerlo.
Un saludo!!
 
Hola, tengo un par de preguntitas a ver si me podeis ayudar, la primera es que si hay corte de luz se va toda la memoria del profi y luego hay que volver a calibrar sondas, etc.. o no pasa nada.
Y la segunda es que no se cada cuanto tiempo tengo que hacer el mantenimiento de la sonda de ph ni el procedimiento para hacerlo.
Un saludo!!

ProfiLux posee 2 tipos de memoria:
  1. Memoria no volátil: es la memoria dónde se almacenan todos los datos de configuración, sondas, relojes, etc. Como su propio nombre indica es una memoria que NO se va cuando hay un fallo en el suministro eléctrico
  2. Memoria volátil: es la memoria dónde se almacenan los datos de medición (ese tipo de datos pH, Redox, etc que queremos controlar y posteriormente se realiza el volcado de los mismos a un PC), y cuando se produce un fallo en el suministro eléctrico, estos datos se pierden. Simplemente se pierden los datos almacenados durante el tiempo, no los datos de calibración

Las sondas o electrodos aconsejan calibrarlos lo más a menudo posible ya que se producen fallos a lo largo del tiempo. Dependiendo de la sonda, el fallo será mayor o menor. Una buena dinámica de trabajo es calibrar la sonda cada 15 días. Es bueno anotarse el valor antes de la calibración y después de la misma, y así observar la posible desviación.

Para las calibraciones es aconsejable seguir unos pasos comunes:
  1. Retirar la sonda a calibrar del líquido en la que está inmersa
  2. Limpiarla con un cepillo de dientes (por ejemplo) pero con suma suavidad para no dañar ninguna parte de la sonda utilizando únicamente agua de osmosis
  3. Secar con suavidad la sonda con un papel de cocina
  4. Verter un poco del líquido de calibración en un tubo de ensayo, probeta, contenedor que esté limpio y seco. ¡Nunca poner la sonda dentro del líquido de calibración original, ya que se podría ensuciar y las calibraciones posteriores pueden dar lugar a lecturas erróneas!.
  5. Introducirla la sonda en el tubo de ensayo, probeta, contenedor con el líquido de calibración a usar
  6. Dejarla un ratito
  7. Proceder a la calibración
  8. En el caso de que se tengan que usar 2 líquidos de calibración:
    Realizar la primera calibración​
    ProfiLux le solicitará usar el siguiente líquido de calibración​
    Retirar la sonda del primer líquido​
    Enjuagarla con agua de osmosis​
    Secar la sonda​
    Introducirla en el segundo líquido de calibración​
  9. Una vez finalizada la calibración, salvamos los datos y podemos dejar la sonda en el líquido actual para comprobar el resultado leído
  10. Los líquidos utilizados para la calibración (de las tubos de ensayo, probetas, contenedores, etc) NO deben volver a usarse
Una vez que tenemos claros los pasos a seguir vamos a proceder a calibrar la sonda de pH
  1. Entramos en el menú de Ajustes de Sensor -> Valor de pH -> Calibración
  2. Elegimos el valor de sensibilidad (es aconsejable siempre usar el valor 1 de máxima sensibilidad) -> 1
  3. Elegimos los valores de calibración (4 y 7 para agua dulce o reactor de calcio; 7 y 9 para la medición de acuarios de agua salada) -> 7 y 9
  4. Introducimos la sonda limpia en el líquido de 9 e iniciamos el proceso de calibración. Puede llegar a tardar 15 minutos
  5. ProfiLux nos solicitará que cambiemos la sonda al siguiente líquido de calibración
  6. Introducimos la sonda limpia en el segundo líquido de calibración y continuamos con el proceso. Puede llegar a tardar 15 minutos más
  7. Una vez finalizado le damos a salvar y ya está
 
Hola GHL gracias por la ayuda, te comento:
Yo tengo los liquidos 4 y 7 para la calibración de la sonda de ph, y uso la sonda para medición del agua del acuario, por tanto me tendria que comprar el liquido 9... pero parece que funciona bien con los liquidos 4 y 7 que es como la tengo calibrada yo, no?
Otra cosa tengo liquido limpiador de electrodos, lo podria utilizar o es mas recomendable darle con el cepillo de dientes? Si es asi durante cuanto tiempo lo tengo que sumergir en el liquido?
Y para la limpieza de la sonda el bulbo este transparente que está en el extremo del electrodo no hay que tocarlo, no? lo digo porque yo tenia un controlador de ph que utilizaba para dulce y ponia que no se debia limpiar con nada.
Siento ser tan pesao pero esk no me quiero cargar nada...
Un saludo y graciaspor la ayuda.
 
Hola GHL gracias por la ayuda, te comento:
Yo tengo los liquidos 4 y 7 para la calibración de la sonda de ph, y uso la sonda para medición del agua del acuario, por tanto me tendria que comprar el liquido 9... pero parece que funciona bien con los liquidos 4 y 7 que es como la tengo calibrada yo, no?
Otra cosa tengo liquido limpiador de electrodos, lo podria utilizar o es mas recomendable darle con el cepillo de dientes? Si es asi durante cuanto tiempo lo tengo que sumergir en el liquido?
Y para la limpieza de la sonda el bulbo este transparente que está en el extremo del electrodo no hay que tocarlo, no? lo digo porque yo tenia un controlador de ph que utilizaba para dulce y ponia que no se debia limpiar con nada.
Siento ser tan pesao pero esk no me quiero cargar nada...
Un saludo y graciaspor la ayuda.

Con los líquidos que tienes te funcionará seguro. Simplemente, cuando se te acaben, pues si quieres te pillas el de pH9

Lo de las sondas es un poco delicado. Yo tengo unos líquidos de Hanna Instruments para limpiarlas pero aún no los he usado.
Lo del cepillo, también apunté que debía ser una limpieza suave, simplemente para retirar algún posible residuo que pudiera interferir en la lectura de la calibración.

La mayoría de las veces, simplemente con pasarla algo de agua de osmosis o destilada es suficiente.
 
Ok GHL mil gracias por la ayuda, esta semana que viene limpiare y calibrare la sonda, saludoss.
 
El dispositivo tiene 4 entradas: Canal 1 (+) y (-), Canal 2 (+) y (-)
Te dimeará todo lo que le metas por cada canal, me explico:

Si pillas 2 reactancias y unes los 2 positivos en 1 sólo cable y éste lo conectas al Canal 1 (+), te dimeará las dos reactancias conjuntamente a través del canal impar del ProfiLux.
Si por ejemplo tienes 3 reactancias, dos las unes por el Canal 1 y la otra por el Canal 2, pues tendrás 2 canales de dimeado.
No importa excesivamente la cantidad de reactancias que pongas para cada canal, ya que únicamente lo que hace es dimear

Muchas gracias. Problema solucionado gracias a la explicación.

Ahora se me suma otro problema que viene coleando.

Tengo el dispositivo para dimear 2 reactancias que se apaga por reles (EVG AP-2F)
Despues de dar multitud de quebraderos de cabeza y composiciones ya se lo que le pasa y porque funciona sólo un canal.

El rele esta en posición apagado (de uno de los canales)

Lo he averiguado puenteando la alimentación (Saltándome los reles)
Suena como un chequeo, hace un click y se conectan.


El error mio fue conectar 2 EVG AP 2F con 2 reactancias cada una para 2 tubos
(Osea 8 tubos fluorescentes)
Y conectar los 2 EVG AP 2F a un divisor YL2-2,5

Que hizo el profilux?

Desconectar 2 tubos de cada EVG AP 2F con lo cual de 8 tubos fluorescentes se encienden 4

¿Cómo se hace para decirle al profi que lo conecte?

Tengo el profilux 2 EX
Y los accesorios que quiero conectarle son 2 bombas regulables y las luces dimeables (2 EVG AP 2F)

¿Cuál sería la mejor configuración y que me haría falta?
¿Posiblemente tendría que comprar un cable te Tunze (ya sea 1 o 2) repetido para utilizarlo con el divisor y otro divisor?

Bueno ya me direis
Saludos:satisfech
 
Par ampliar y poner mas puertos dimeables cual es la tarjeta necesaria:
- PLM-4L
- PLM-ADIN
Simplemente kiero tener más puertos dimeables para poder controlar sonda ozono, CO2, y luz de lunaprofilux
 
Par ampliar y poner mas puertos dimeables cual es la tarjeta necesaria:
- PLM-4L
- PLM-ADIN
Simplemente kiero tener más puertos dimeables para poder controlar sonda ozono, CO2, y luz de lunaprofilux

Para los puertos dimeables está la extensión PLM-4L. Con esta extensión incrementas al ProfiLux con 2 conectores de puertos dimeables = 4 canales de dimeado.

Con los que lleva de serie ProfiLux Plus II, ya controlas 4 canales dimeables

Saludos
 
Ya se que el profilux lleva 4 puertos dimeables pero necesito mas porque voy a controlar:
- 3 bombas tunze
- luz de luna profilux (la de dos canales)
- Pantalla del acuario

Y seguro que en el futuro se me ocurre alguna cosilla mas.
La semana k viene instalo todo: controlador redox, ozonizador, controlador ph, reactor de calcio, nivel de agua, rellenador..... así que supongo que necesitaré vuestra ayuda, ya tendreis noticias mias!!jeje

Gracias por adelantado
 
Última edición: