Cuidado con lo siguiente:
Hace unos días se me averió la fuente de alimentación de uno de mis controladores Profilux; como no tenía otra a mano, hice uso de una fuente similar, de 9 V y el sistema empezó a funcionar sin contratiempos.
A las pocas horas observé una subida brusca del pH, y bajada del redox; no le dí mucha importancia pero comprobé el pH con un test de Salifert y vi que estaba en 8,2 por lo que atribuí el problema a la sonda.
Por la noche ví que mi pantalla ATI dimeable no se apagaba por completo; la desenchufé y lo dejé para revisar el día siguiente pensando que sería una avería en el balasto electrónico.
Después de volverme un poco loco buscando explicación al asunto y sin llegar a ninguna conclusión, cambié la fuente de alimentación por una exactamente igual a la que usa el Profilux y...voilá: todo comenzó a funcionar con normalidad: el pH se estabilizó, subió el redox, la pantalla ya se apagaba.
Conclusión: el Profilux usa de referencia la tensión con la que se es alimentado (en mi opinión grave fallo de diseño) y por lo tanto, tanto las lecturas de las sondas analógicas como el comportamiento de las salidas analógicas dependen de los voltios de entrada. Por lo tanto, si hay fluctuaciones en la alimentación, éste las acusará y probablemente bno funcione como es de esperar.
Ojito al dato...
Hace unos días se me averió la fuente de alimentación de uno de mis controladores Profilux; como no tenía otra a mano, hice uso de una fuente similar, de 9 V y el sistema empezó a funcionar sin contratiempos.
A las pocas horas observé una subida brusca del pH, y bajada del redox; no le dí mucha importancia pero comprobé el pH con un test de Salifert y vi que estaba en 8,2 por lo que atribuí el problema a la sonda.
Por la noche ví que mi pantalla ATI dimeable no se apagaba por completo; la desenchufé y lo dejé para revisar el día siguiente pensando que sería una avería en el balasto electrónico.
Después de volverme un poco loco buscando explicación al asunto y sin llegar a ninguna conclusión, cambié la fuente de alimentación por una exactamente igual a la que usa el Profilux y...voilá: todo comenzó a funcionar con normalidad: el pH se estabilizó, subió el redox, la pantalla ya se apagaba.
Conclusión: el Profilux usa de referencia la tensión con la que se es alimentado (en mi opinión grave fallo de diseño) y por lo tanto, tanto las lecturas de las sondas analógicas como el comportamiento de las salidas analógicas dependen de los voltios de entrada. Por lo tanto, si hay fluctuaciones en la alimentación, éste las acusará y probablemente bno funcione como es de esperar.
Ojito al dato...