vuelve a calibrarla y compara el resultado con un refractometro, si hay alguna diferencia puedes ajustarla desde el PLC en el menú de la sonda
(corrección de la densidad).
Antes de calibrarla, ponla un rato en vinagre para que se limpie.
¿Le cae algo de agua en la zona donde entra el cable a la sonda en sí?
igual esta la sonda rota
Pero, ¿le cae agua encima del cable?
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh, ok
Bien, lo que debes hacer es:
1.- Limpiarla con vinagre durante un rato
2.- Limpiarla con agua de osmosis y secarla
3.- Calibrarla (teniendo en cuenta la temperatura del líquido de calibración durante el proceso de calibración)
4.- Observar qué sucede
Si al poco tiempo vuelve a ir bajando la conductividad, es que hay un problema eléctrico con algún diapositivo del acuario.