Hola compañeros, os cuento:
Tengo instalado el osmolator univesal de tunze y me salta cada dia la alarma de to high y to low a la vez. Mirando el manual significa que el controlador se ha mojado, cosa que no es verdad. Tiene 1 semana de uso y no le ha caido ni una sola gota.
Haciendo pruebas es un caso de expediente X.
Toda la energia para el acuario la saco de un enchufe mediante regletas.
Tengo con temporizador la luz, los ventiladores de la luz, 2 bombas 9025 y una 9045 que se turnan. 1 temporizador luz de luna...
Tengo conectado el osmolator, el skimmer y el termocalentardor.
El caso es que haciendo pruebas el fallo salta cuando las bombas se encienden o se apagan.
He cogido un alargo y conecto el osmolator individualmente en un enchufe de otra habitación y entonces ya no falla.
Curioso ¿No? Queria saber si le ha pasado a alguien más, si es normal o si tengo que envia el aparato al servicio tecnico y que me manden otro.
Gracias.
Tengo instalado el osmolator univesal de tunze y me salta cada dia la alarma de to high y to low a la vez. Mirando el manual significa que el controlador se ha mojado, cosa que no es verdad. Tiene 1 semana de uso y no le ha caido ni una sola gota.
Haciendo pruebas es un caso de expediente X.
Toda la energia para el acuario la saco de un enchufe mediante regletas.
Tengo con temporizador la luz, los ventiladores de la luz, 2 bombas 9025 y una 9045 que se turnan. 1 temporizador luz de luna...
Tengo conectado el osmolator, el skimmer y el termocalentardor.
El caso es que haciendo pruebas el fallo salta cuando las bombas se encienden o se apagan.
He cogido un alargo y conecto el osmolator individualmente en un enchufe de otra habitación y entonces ya no falla.
Curioso ¿No? Queria saber si le ha pasado a alguien más, si es normal o si tengo que envia el aparato al servicio tecnico y que me manden otro.
Gracias.